230 likes | 642 Views
Unfälle und Beinaheunfälle unter Atemschutz Grobe Auswertung bekannt gewordener Zwischenfälle „Forum Feuerwehr 2003“ vom 26. – 28. Juni 2003 in Erding. Atemschutzunfälle von 1993 bis 2003 in D die unter www.atemschutzunfaelle.de registriert wurden.
E N D
Unfälle und Beinaheunfälle unter Atemschutz Grobe Auswertung bekannt gewordener Zwischenfälle „Forum Feuerwehr 2003“ vom 26. – 28. Juni 2003 in Erding Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Atemschutzunfälle von 1993 bis 2003 in D die unter www.atemschutzunfaelle.de registriert wurden Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Beinaheunfälle von 1994 bis 2003 in D die unter www.atemschutzunfaelle.de registriert wurden Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
„Unfälle“ während der Belastungsübungen • Mind. ein Atemschutzgeräteträger konnte erfolgreich reanimiert werden! • Es gab mind. drei Todesfälle durch Kreislaufversagen in den letzten fünf Jahren • Wie viele Feuerwehrangehörige erlitten Kreislaufschwächen? Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Erste Hilfe in der Feuerwehr • Jeder Feuerwehrangehörige sollte in Herz-Lungen-Wiederbelebung aus- und fortgebildet werden • In jeder Atemschutzübungsanlage sollte ein Laiendefibrillator (AED) vorgehalten werden. Wünschenswert wäre zus. eine Vorhaltung auf Löschfahrzeugen. Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Atemschutzunfälle und Beinaheunfälle Ursache: Rauchdurchzündungen • Maßnahmen: • Anleiterbereitschaft • Standards einführen (z. B. STK und HSR für jeden Innenangriff, Aufgaben der Trupps klar definieren…) • Praktisches Training um die Stressresistenz zu erhöhen • Aus- und Fortbildung • Atemschutzüberwachung • Zeitgemäße Schutzkleidung beschaffen und auch korrekt tragen Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Fehlender Nacken-/Gesichtsschutz… • Feuerschutzhaube? • Helmtuch? • Kragen hoch? Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Nicht ausreichende Schutzhosen bzw. Schutzjacken… Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Beinaheunfälle… Rettung nach Durchzündung Fehlende PSA, keine Absturzsicherung Durchbrennende Decke Beschädigter Helm nach Durchzündung Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Atemschutzunfälle und Beinaheunfälle • Ursachen: • Abstürze • Luftnot/Ersticken • Orientierungsprobleme • … Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Probleme mit der Ausrüstung • Helmprobleme in Europa (EN 443) • „selbstständiges“ Schließen von Flaschenventilen • Undichte Atemanschlüsse (Luftverlust bei Überdruckgeräten) • vereiste Lungenautomaten (Reinigung u. Desinfektion) • Unfälle mit Druckluftflaschen Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
„Probleme“ durch Schutzkleidung… • Gefahren • Kreislaufschwächen nach Folgeeinsätzen • Hitzeerschöpfung, Hitzeschlag • Verbrühung durch nasse Kleidung • Anwendungsfehler • Abhilfe • Zweckmäßiger Einsatz von Überkleidung • Rechtzeitige Ablösung organisieren • Pausen von etwa 1 h einhalten, betreute Pausen, nie allein! • Viel trinken (1,5 bis 2 l Apfelschorle, Wasser…), Logistik • Nur mit trockener Kleidung in den Einsatz gehen • Aus- und Fortbildung (Grenzen kennen lernen) • Ausrüstung weiter verbessern Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Ziele von www.atemschutzunfaelle.de • Sensibilisierung aller Feuerwehrangehörigen • Führungskräfte, Ausbilder, Atemschutzgeräteträger, Atemschutzgerätewarte... • Argumentationshilfen zur Umsetzung • Einführung von Schutzkleidung, Atemschutzüberwachung... • Sammelstelle • Für Atemschutzunfälle, Probleme mit der Ausrüstung... Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Unfallanalyse Was unternehmen Sie nach einem Beinaheunfall oder Unfall im Atemschutzeinsatz? Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Beinaheunfälle/Unfälle • Veröffentlichung auf www.atemschutzunfaelle.de – Meldebogen • (Fern-)Unfallanalyse • kurze und sehr grobe (Fern-)Analyse von langjährigen, erfahrenen Einsatzkräften verschiedener Dienststellen • Detaillierte Untersuchungen durch eine offene Unfallkommission (vgl. Kölner Unfall). Hierzu kann Hilfestellung geleistet werden. • Weitergabe an das Ref. 8 „PSA“ der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e. V. (über Meldebogen) Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Zwischenfälle mit Atemschutzgeräten • Gerät ohne große zeitliche Verzögerung zur Untersuchung einreichen. • Es sollten keine Veränderungen bzw. eigenständige Prüfungen am Gerät vorgenommen werden. • Im Unfallprotokoll ist der Einsatz- bzw. Übungsablauf genauestens zu beschreiben (verrichtete Tätigkeiten, Umgebungstemperaturen, Örtlichkeiten, Einsatzzeiten, Flaschendrücke usw.). • Beim Schließen des Flaschenventils ist die Stellung des Flaschenventils (Öffnungszustand) so genau wie möglich im Protokoll zu vermerken. Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 „Atemschutz“ In Deutschland ist die Einführung der neuen FwDV 7 allen Bundesländern empfohlen worden! Inhalte dieser Vorschrift: • Über jeden Beinaheunfall und Unfall ist der Leiter der Feuerwehr zu informieren. • Atemschutzüberwachung ist bei jeder Übung und bei jedem Einsatz Pflicht. • Jeder Trupp muss über ein Handsprechfunkgerät verfügen. • Notsignalgeber werden empfohlen. • Für Notfallmeldungen wird das Kennwort "MAYDAY" eingeführt. • ... Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Realitätsnahe „kalte“ Ausbildung Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Realitätsnahe „heiße“ Ausbildung WGA (Gas) WGA (Holz) RDA (Holz) Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Quellennachweis • Bildnachweise: Feuerwehren Achmer, Bad Krozingen, Donaustauf, Düsseldorf, Erfurt, Godshorn, Osnabrück, Rohrbach/A, Viersen und Vockenhausen. www.firehouse.com, HF-Sicherheitskleidung. • Bürgergespräch der Berliner Feuerwehr (zur Misere der Finanzierung neuer Schutzkleidung nach EN), UB 3/96, Seite15 • Ehem. DMT GmbH, Seminar „Auswahl und sicherer Einsatz von Atemgeräten“, www.bg-exam.de • Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 7, Ausgabe 2002 • Tactical Firefighting - Training Manual von Paul Grimwood & Koen Desmet, Jan. 2003 • Tödl. Unfall Köln: 112 8/96, Auswertung der Unfallkommission • Weitere Quellenangaben zu den einzelnen Unfällen finden Sie unter www.atemschutzunfaelle.de in den entsprechenden Rubriken. Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit... Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de Erstellt von Björn Lüssenheide www.atemschutzunfaelle.de