1 / 24

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum . FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN Multiconsult v/Anders Meinert. AGENDA. Tekniske Krav Systemgrense primær /sekundær

baris
Download Presentation

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN Multiconsult v/Anders Meinert

  2. AGENDA • Tekniske Krav • Systemgrense primær /sekundær • Temperaturkrav og Mengderegulering i nye bygg • Systemskjemaer – ofte feil – ombygging eldre anlegg • Vannbehandling og Energimåling • Drift og vedlikehold, feilsøking tips • Driftsinstrukser

  3. HVOR FINNER DU DENNE? SE LINK:http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav-anvisninger/article28787.ece TEKNISKE KRAV

  4. Systemgrense BKKV- Kundeanlegg NB! Ny figur på systemgrense kommer 1.1.2013- sjekk hjemmeside

  5. Temperaturkrav nye byggEksempel fra BKK og Hafslund- Fokus på RETUR! Avvik avklares med BKK i hvert enkelt tilfelle.

  6. Regulering er utekompenserteksempel radiatorkurs

  7. Systemskjema varmekursAnbefalte løsninger:

  8. Hvorfor fokus på lav retur temperatur? • Mindre varmetap på både primær og sekundærnett • Gir mindre vannmengder og pumpeenergi - Reduser investeringskostnader og energiforbruket • GIR ”PLASS TIL” FLERE KUNDER PÅ SAMME RØRNETT (Fjernvarme)

  9. Systemskjema varmt tappevannAnbefalt løsning:

  10. Eksempler på feil nye anlegg

  11. Bruk av strupeventiler- Unødvendig- hvorfor?!!!

  12. Eksempel ombygging eksisterende ventilasjonsanlegg Før Etter

  13. Tiltak i eksisterende bygg • Frekvensstyrtepumper • Fjern bypass på samlestokk • Juster ned «fyringskurven» (så lavt at noen klager) • Monter nye radiatorventiler med rom termostater • Fjern varmtvannsberedere • STENG BYPASSER, ”Gohome and shunt no more”Monter termostatventiler på gamle shunter ELLER • FJERN GAMLE SHUNTER- BYTT UT MED AUTOMATISK STRUPEVENTILER (TRYKKSTYRTE)

  14. Vannbehandling-En anbefaling • Det bør installeres ett vannbehandlingsanlegg som ivaretar følgende funksjoner: • Sirkulerende vann filtreres for partikler ned til 20µm • Luft skilles ut • pH, alkaliet og hardhet holdes stabilt på ønsket nivå • Bakteriell vekst forebygges

  15. Vannkvalitet på sekundærsiden • Vannkvaliteten i varmeanlegget bør tilfredsstille følgende parametrer: • pH       9.5 - 10.0 • Fe      < 0,10 mg/l • Cu      < 0,02 mg/l • O2      <0,02 mg/l

  16. Vacuumutluftere

  17. Energimåling • OBS • Det kommer et nytt EU direktiv om krav til individuell måling TA HENSYN TIL DETTE VED PROSJEKTERING / BYGGING AV ETT NYTT ANLEGG/BYGG

  18. Driftsproblemervarmekurs- sjekkliste • SjekkPrimærsiden- Temperatur inn, trykkfall over Filter , motorventiler (sjekk med naboen!) • Ertemperaturgenerelt for lav? • Sjekk at temperaturuterisamsvar med reguleringskurve. • Ertemperatur for lavpåalleradiatorereller kun ideleravanlegget? • Hvis kun i deler av anlegget, kontakt rørlegger. • Ersirkulasjonspumpeniorden? Sirkulasjonspumpenerkundensansvar. • ”Surkler” detiradiatorene? Ingen varme i de øvre etasjene? • Trolig lite vann på varmeanlegget, evt. ventil for kurs defekt. Kunden må kontrollere dette, sjekk manometer trykk på ekspansjonskar og eventuelt lufte og etterfylle anlegget. • Sjekk ladetrykk (nitrogen/luft) på ekspansjonskar (må utføres av rørlegger) • Det interne varmeanleggmåofteetterfylles • Sannsynlig lekkasje, kunden må feilsøke. • Ved funn av lekkasje, må ansvarsgrense kartlegges.

  19. Driftsproblemertappevann -sjekkliste • Er temperatur på tappevann generelt lav? • Sjekk at temperaturuterisamsvar med setpunkt. • Kontrollér at blandeventil fungerer som den skal. Dersom temperatur ut fra blandeventil er lavere enn ønsket temperatur sjekk innstilling • Tar det lang tid (> 60 sekunder) før bruker får varmt tappevann? • Sjekk at sirkulasjonspumpen for tappevannfungerer • Oppleves tappevannet kun periodevis som kaldt/lunkent? • Kan skyldes for lav kapasitet på veksler • Ved avvik mellom settemp. og faktisk temp kan det tyde på feil fra leverandør. • NB! Krav til legionella 2008 ”Forebygging av legionellasmitte – en veiledning” og er lagt ut på folkehelseinstituttets hjemmeside.www.fhi.no

  20. FV leverandøren har vedlikeholdsansvar for selve kundesentralen med ovennevnte utstyr og ledninger. Døgnbemannet vakttelefon • Kunden har drifts- og vedlikeholdsansvar for rommet der kundesentralen er plassert og det tekniske utstyret eid av kunden (sekundærside) • Stenging av fjernvarmeanlegg Se link http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav-anvisninger/article28787.ece • DRIFTSINSTRUKS- Instruks for kundesentral

  21. Oppsummering sekundærside • Hvorfor Mengderegulering? - Sikrer lavest mulig retur temperatur - Reduserer innregulering og mindre driftsproblemer • Redusere kostnader: kutt ut strupeventiler • Sirkulasjonsledning på tappevann • Legionella spylingsmuligheter over blandeventil • Kvalitet på vannbehandling og filter • Sikkerhetsventil må monteres mellom veksler og nærmeste ventil (2 stk hvis over 100kW iht PED) • Bruk av PEX rør – husk å sikre med ”nødstopp”

  22. Takk for meg!