250 likes | 576 Views
ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum . FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN Multiconsult v/Anders Meinert. AGENDA. Tekniske Krav Systemgrense primær /sekundær
E N D
ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN Multiconsult v/Anders Meinert
AGENDA • Tekniske Krav • Systemgrense primær /sekundær • Temperaturkrav og Mengderegulering i nye bygg • Systemskjemaer – ofte feil – ombygging eldre anlegg • Vannbehandling og Energimåling • Drift og vedlikehold, feilsøking tips • Driftsinstrukser
HVOR FINNER DU DENNE? SE LINK:http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav-anvisninger/article28787.ece TEKNISKE KRAV
Systemgrense BKKV- Kundeanlegg NB! Ny figur på systemgrense kommer 1.1.2013- sjekk hjemmeside
Temperaturkrav nye byggEksempel fra BKK og Hafslund- Fokus på RETUR! Avvik avklares med BKK i hvert enkelt tilfelle.
Hvorfor fokus på lav retur temperatur? • Mindre varmetap på både primær og sekundærnett • Gir mindre vannmengder og pumpeenergi - Reduser investeringskostnader og energiforbruket • GIR ”PLASS TIL” FLERE KUNDER PÅ SAMME RØRNETT (Fjernvarme)
Eksempel ombygging eksisterende ventilasjonsanlegg Før Etter
Tiltak i eksisterende bygg • Frekvensstyrtepumper • Fjern bypass på samlestokk • Juster ned «fyringskurven» (så lavt at noen klager) • Monter nye radiatorventiler med rom termostater • Fjern varmtvannsberedere • STENG BYPASSER, ”Gohome and shunt no more”Monter termostatventiler på gamle shunter ELLER • FJERN GAMLE SHUNTER- BYTT UT MED AUTOMATISK STRUPEVENTILER (TRYKKSTYRTE)
Vannbehandling-En anbefaling • Det bør installeres ett vannbehandlingsanlegg som ivaretar følgende funksjoner: • Sirkulerende vann filtreres for partikler ned til 20µm • Luft skilles ut • pH, alkaliet og hardhet holdes stabilt på ønsket nivå • Bakteriell vekst forebygges
Vannkvalitet på sekundærsiden • Vannkvaliteten i varmeanlegget bør tilfredsstille følgende parametrer: • pH 9.5 - 10.0 • Fe < 0,10 mg/l • Cu < 0,02 mg/l • O2 <0,02 mg/l
Energimåling • OBS • Det kommer et nytt EU direktiv om krav til individuell måling TA HENSYN TIL DETTE VED PROSJEKTERING / BYGGING AV ETT NYTT ANLEGG/BYGG
Driftsproblemervarmekurs- sjekkliste • SjekkPrimærsiden- Temperatur inn, trykkfall over Filter , motorventiler (sjekk med naboen!) • Ertemperaturgenerelt for lav? • Sjekk at temperaturuterisamsvar med reguleringskurve. • Ertemperatur for lavpåalleradiatorereller kun ideleravanlegget? • Hvis kun i deler av anlegget, kontakt rørlegger. • Ersirkulasjonspumpeniorden? Sirkulasjonspumpenerkundensansvar. • ”Surkler” detiradiatorene? Ingen varme i de øvre etasjene? • Trolig lite vann på varmeanlegget, evt. ventil for kurs defekt. Kunden må kontrollere dette, sjekk manometer trykk på ekspansjonskar og eventuelt lufte og etterfylle anlegget. • Sjekk ladetrykk (nitrogen/luft) på ekspansjonskar (må utføres av rørlegger) • Det interne varmeanleggmåofteetterfylles • Sannsynlig lekkasje, kunden må feilsøke. • Ved funn av lekkasje, må ansvarsgrense kartlegges.
Driftsproblemertappevann -sjekkliste • Er temperatur på tappevann generelt lav? • Sjekk at temperaturuterisamsvar med setpunkt. • Kontrollér at blandeventil fungerer som den skal. Dersom temperatur ut fra blandeventil er lavere enn ønsket temperatur sjekk innstilling • Tar det lang tid (> 60 sekunder) før bruker får varmt tappevann? • Sjekk at sirkulasjonspumpen for tappevannfungerer • Oppleves tappevannet kun periodevis som kaldt/lunkent? • Kan skyldes for lav kapasitet på veksler • Ved avvik mellom settemp. og faktisk temp kan det tyde på feil fra leverandør. • NB! Krav til legionella 2008 ”Forebygging av legionellasmitte – en veiledning” og er lagt ut på folkehelseinstituttets hjemmeside.www.fhi.no
FV leverandøren har vedlikeholdsansvar for selve kundesentralen med ovennevnte utstyr og ledninger. Døgnbemannet vakttelefon • Kunden har drifts- og vedlikeholdsansvar for rommet der kundesentralen er plassert og det tekniske utstyret eid av kunden (sekundærside) • Stenging av fjernvarmeanlegg Se link http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav-anvisninger/article28787.ece • DRIFTSINSTRUKS- Instruks for kundesentral
Oppsummering sekundærside • Hvorfor Mengderegulering? - Sikrer lavest mulig retur temperatur - Reduserer innregulering og mindre driftsproblemer • Redusere kostnader: kutt ut strupeventiler • Sirkulasjonsledning på tappevann • Legionella spylingsmuligheter over blandeventil • Kvalitet på vannbehandling og filter • Sikkerhetsventil må monteres mellom veksler og nærmeste ventil (2 stk hvis over 100kW iht PED) • Bruk av PEX rør – husk å sikre med ”nødstopp”