200 likes | 332 Views
ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum. Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10 Om Energimerke og oppvarmingsmerke Kan bygg med fjernvarme få A-merke? Multiconsult AS v/Anders Meinert. Energiattesten. Kort om regelverket.
E N D
ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV10Om Energimerke og oppvarmingsmerkeKan bygg med fjernvarme få A-merke? Multiconsult AS v/Anders Meinert
Kort om regelverket • Alle bygninger over 50m2 skal energimerkes ved salg eller utleie. • Alle yrkesbygg over 1000m2 skal alltid ha gyldig energiattest, og den skal være synlig oppslått for brukere av bygningen. • Utstedelse av energiattesten skjer gjennom NVEs energimerkesystem. Den er gyldig i 10 år.
Energiattestenbestår av: Energikarakter (bokstav A-G) og Oppvarmingskarakter (farger rød til mørkegrønn) • Energikarakteren: beregnet levert energi • Oppvarmingskarakteren: andel av varmebehovet som dekkes av strøm / fossile brensel • Fjernvarme definert som 30% el/fossil og 70% fornybar energi • «Landsfaktor for Norge»
Systemvirkningsgrader energimerke Veiledende verdier for systemvirkningsgrader er gitt i NS3031,
Systemvirkningsgrader og levert energiMed varmepumpe, fjernvarme - og noen andre varmeløsninger Veil. Systemvirkningsgrader ihtNS3031, Tabell B9: B B B B A
Resultat: Prestisjebyggvelgerbortfjernvarmeellerredusererambisjonene • Velger bort fjernvarme og installerer egen varmepumpe • velger fjernvarme, men må godta slike overskrifter • Resultat: • mindre prestisje for byggherre ?
Eksempel: Kontorbygg 1200m2 som akkurat får A med bergvarmepumpe Bergvarmepumpe 84 kWh/m2 Fjernvarme 95 kWh/m2
Hvordan få energikarakter A med fjernvarme? Levert energi = Netto energibehov / ηsystem • Bedre bygningskropp (Redusere energibehovet) • Dokumentere bedre systemvirkningsgrad med radiatorer/fjernvarme (veiledende = 0,88) • Produsere egen energi internt i bygget Systemvirkningsgrad > 1
Resultater case kontorbygg 1200m2 • VP som grunnlast 74%+ fjernvarme 26% spisslast - 84 kWh/m2 • Lyse Grønn A, 40,5% andel ikke fornybart (el) • Solvarme (fanger) + fjernvarme - 84kWh/m2 - Lysegrønn B (24% andel ikke fornybart (el) • Passivhus har kort fyringssesong -Lite tilgang på solvarme når det er varmebehov • Lavt tappevannsbehov ift varmebehov (0,8 vs 20) • Teknisk umulig å oppnå tilstrekkelig soldekningsgrad (ca 40 MWh) • Solstrøm (PV) + fjernvarme 100% - 84 kWh/m2 • Lyse Grønn A, 30% andel ikke fornybart (elektrisk )(mørkegrønn hvis en andel solstrøm brukes til termisk for eksempel tappevann om sommeren) • Solstrøm må dekke 17% av el-spesifikt forbruk (ca 40 MWh) • Behov: 350 m2 sørvendte moduler (sydfasade + tak kan benyttes) (Årlig solinnstråling er ca 934 kWh/m2 i Bergen)
Anbefaling case kontorbygg 1200m2: • Fjernvarme (100% termisk oppvarming) og Solcelle-anlegg som dekker 17 % av el-spesifikt forbruk er den anbefalte løsning hvis byggeier primært ønsker A bygg • Best løsning mht. areal og plassbehov • Enkelt å montere & drifte (nøkkeøferdig anlegg) • Økonomisk det mest optimalt alternativet for begge kunde og fjernvarmeselskap • Kan også kombineres med varmepumpe og solfangere
Eksempel 1: Energimerke A med FjernvarmeHovedkontoret til Agder Energi, Kristiansand • Ekstra isolert bygningskropp • God varmegjenvinning • Frekvensstyrte vifter/pumper • Superisolerte vinduer • Ingen lokal kjøling; frikjøling • Behovstyrt ventilasjon • Noe solceller (14.000 kWh/år) • Lavtemperatur
Eksempel 2: Energimerke A med FjernvarmeKompetanse senter, Sundland, Drammen, Rom Eiendom • Arealeffektivitet / automatisering • Dagslys /ekstra isolering / • Energibesparende utstyr /sonedeling • Termisk masse / varmegjenvinning • Aktiv og passiv solvarme Nøkkeltall Energiforbruk: < 82 kWh/m2/år Tilført energi: 69 kWh/m2/år Egenprodusert energi: 13 kWh/m2/år Byggeperiode 2010-2011 Areal 7113 m2 Referanse:http://www.arkitektur.no/?nid=214137
Hvor mange bygg, som har klart å oppnå A med bruk av fjernvarme? A-attester er ifølge NVE tildelt: • 10 seksjoner med bare FV • 15 seksjoner med FV + VP • 9 seksjon med FV + VP + Solfanger (Vet ikke hvilke av disse som har benyttet solceller for å redusere el-spesifikk levert energi.)
UTFORDRING FOR BRANSJEN!For næringsbygg i fjernvarmeområdeHVORDAN LØSE KJØLEBEHOVET • Dagens løsning: - Kjøling av ventilasjonsluft + Lokal vannbåren kjøling - Luftkjølt kjølemaskin på tak. • Fremtidens løsning: 1) Redusere ytre kjølebehov fra sol TEK 10 strenge krav 2) Redusere interne kjølebehov fra lys og utstyr LED belysning, grønn IT 3) Akkumulere varmeoverskudd i bygningskroppen både dag og natt. 4) Redusere mekanisk kjøling Akkumulere kuldekapasitet om natten
Fremtiden for energimerkeordningen • Bruk av primærenergibehov og PEF (Primær Energi Faktor) • Fremgår i direktivet om bygningers energiytelse, EPBD 19.05.2010: ”The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use…..”
OppsummeringBygg tilknyttet fjernvarme kan oppnå Energikarakter A med • Oppvarmingskarakter = Lysegrønn • Oppvarmingskarakter = Mørkegrønn ved • lokale forhandlinger med NVE eller • bruk av for eksempel. solceller til en mindre andel av oppvarmingen
www.fjernvarme.no(søk på faktaark) Faktaark om energiattesten