190 likes | 336 Views
VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken?. Kontrollpartner AS Sprinkler- og Vanntåkesystemer AS. BFO DAGENE 14-15 NOVEMBER 2011 Foredragsholder: Arnstein Fedøy. 20 . mars 2014 Arnstein Fedøy. Agenda. Orientering om BFO og deres arbeid
E N D
VANNTÅKEFORUM ETABELERT, på vei inn eller ut av tåken? Kontrollpartner AS Sprinkler- og Vanntåkesystemer AS BFO DAGENE 14-15 NOVEMBER 2011 Foredragsholder: Arnstein Fedøy 20. mars 2014 Arnstein Fedøy
Agenda • Orientering om BFO og deres arbeid • Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler • Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester • Kontroll av vanntåkesystemer
Orientering om BFO og deres arbeid • Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. • BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene har behov for å kontakte myndighetene.
Orientering om BFO og deres arbeid • BFOs samarbeidsmøte • Håndbok for byggeiere • Sertifisering av passiv brannsikring • Kommende arbeid
Revidering av SAK10 § 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg l) Løfteinnretninger m) Lydforhold og vibrasjoner n) Miljøsanering o) Brannalarm, nødlys og ledesystem.
Revidering av SAK10 § 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær- og varmeinstallasjoner j) Slukkeinstallasjoner k) Ventilasjon- og klimainstallasjoner l) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg m) Løfteinnretninger n) Lydforhold og vibrasjoner o) Miljøsanering p) Brannalarm, nødlys og ledesystem.
Revidering av SAK10 Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for kontroll b) Våtrom (i boliger) c) Lufttetthet (i nye boliger) d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3) e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3) g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) h) Slukkeinstallasjoner (i tiltaksklasse 2 og 3).
Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler (automatiske) CEN/TS 14792 (design og dimensjonering på vei inn) EN 12845 NFPA 750 • 5.6 Nozzles. • 5.6.1* Listing. Nozzles shall be listed either individually or as a part of a pre-engineered system, and the listing information shall include the following: • (1) Specific hazards and protection objectives • (2) Volumetric flow rate characteristics of water discharge for each nozzle • (3) Maximum height of protected space • (4) Minimum distance between nozzle tip or diffuser, as applicable, and plane of protection • (5) Maximum spacing between nozzles • (6) Maximum coverage area per nozzle • (7) Minimum spacing between nozzles • (8) Maximum height between ceiling and nozzle diffuser or tip, as applicable • (9) Nozzle obstruction spacing criteria • (10) Maximum spacing of nozzles from walls • (11) Minimum- and maximum-rated operating pressures of nozzles
Standarder og bruk av vanntåke i forhold til sprinkler IMO MSC 265 (erstattar A800) VdS FM 5560 UL 2167 (OH 1 og 2) LPCB 1283 / DD8489/8458
Bakgrunn? 1. Etg.: VINMONOPOLET: Rommet over nedforet himling på ca. 45 cm mangler sprinklerdekning. UTVENDIG : Posten og Vinmonopolet, utvendig er det en del overbygde arealer og i deler av disse arealene, hovedsakelig omkring varemottakene, lagres det brennbare varer. EKS: tomme trepaller og avfallscontainere. Varemottak: Vinmonopolet og Posten mangler sprinkler.
Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Tabell 1.1
Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester • Tabell 1.3 — Minimum operasjonstid vannforsyning (kontrollsystemer)
Ny FG-veiledning på vanntåke Tabell 2.1 Informativ
Ny FG-veiledning på vanntåke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Normativ
Kontroll av vanntåkesystemer • FG 920 sertifisering • Systemopplæring for PRO, ikke KONTROLL • Kreve 3. parts kontroll av selskap som ikke selger samme system/dyser
Spørsmål? Takk for meg.